1
Como entrar en modo de programación en el tablero de control para torniquetes WEJOIN
Question asked by GRUPO SINCO - December 16, 2016 at 5:53 PM
Answered
Buenas tardes, alguien sabe como entrar a los parametros de configuracón en la tarjeta controladora de los torniquetes Wejoin modelos TVB451005 / TVB451006?, requiero modificar el tiempo que dura en apertura

1 Reply

Reply to Thread
0
SG TOR Rodrigo Camacho Replied
May 11 at 9:12 AM
Employee Post
Buenos Dias Ing.
 
Antes que nada una disculpa por la demora de la repuesta a su duda, en referencia a su caso particular el torniquete wejoin cuenta con un menu en su tarjeta principal, pero en este menu solo se pueden modificar las luces indicadores del torniquete, esto con el fin de indicar que el camino de alguno de los dos sentidos esta bloqueado y de esta manera el usuario comprenda que el carril de entrada o salida ya sea el caso, esta cerrado y debe salir por otro punto.
 
de igual forma le anexo un video donde podra encontrar un poco mas de informacion a esto que le comento.
 
 
esto nos lleva que para poder controlar o mejor dicho reducir el tiempo de apertura, eso depende completamente del control de acceso que estemos conectando el torniquete ya que si el control de acceso por default tiene 15s la salida a relevador esto implicaria posiblemente que puedan accesar mas de 3 usuarios a la vez con una sola checada, para esto lo invitaria a verificar en su control de acceso a cuanto tiempo esta programado su tiempo de relevador. de igual forma algo de informacion referente al control de acceso tambien viene incluido en la liga que le acabo de anexar.
 
sin mas quedo a sus ordenes para cualquier caso

Reply to Thread